月欽隴 2015-03-08 16:12:02 | 浙江省 安裝 | 3044查看 2回答
自動消防報警里面的配線配管的兩個問題求解
1、關于自動自動消防報警圖紙上所標的一個線段上描述的D+F+S,指的意思是這里有3根配管,分別是一根D管,一根F管,一根S管呢?還是只有一根配管,這根配管里面包含了D線、F線、S線? 2、這個自動消防用的配管,比如說S線配管,經過像報警按鈕、報警器之類的裝置時,是像電燈照明配線一樣只需要一根配管就行了(由于配管內部可以對配線進行焊接)?還是得像插座照明配線一樣需要一根進線一根出線兩根配管才行啊?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、關于自動自動消防報警圖紙上所標的一個線段上描述的D+F+S,指是這里有3根配管,分別是一根D管,一根F管,一根S管。 2、這個自動消防用的配管,比如說S線配管,經過像報警按鈕、報警器之類的裝置時,是像電燈照明配線一樣只需要一根配管就行了(配管內部不可以對配線進行焊接),是得像插座照明配線一樣需要一根進線一根出線兩根配管才行。
2015-03-08 16:35:59
-
1、關于自動自動消防報警圖紙上所標的一個線段上描述的D+F+S,指的意思是這里有1根配管,這根配管里面包含了D線、F線、S線。2、這個自動消防用的配管,像插座照明配線一樣需要一根進線一根出線兩根配管才行。
2015-03-08 17:28:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看