-
670915A 2010-07-16 08:56:39 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 539查看 5回答
鋼筋抽樣中,同一樓層柱的標高,怎樣修改
鋼筋算量中,同一樓層柱的標高不一樣,怎樣修改?框支梁和非框架梁有何區(qū)別
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按圖示標高輸入就可以了。 框架梁與非框架梁的區(qū)別是結構受力的區(qū)別。
2010-07-16 08:58:34
-
選中后在屬性里改標高。 因為建筑功能的要求,下部大空間,上部部分豎向構件不能直接連續(xù)貫通落地,而通過水平轉換結構與下部豎向構件連接。當布置的轉換梁支撐上部的結構為剪力墻的時候,轉換梁叫框支梁。 不是框架梁的都可以叫非框架梁 暈,選中之后,修改標高
2010-07-16 08:59:30
-
答;你可以通過屬性編輯器進行處理,標高是私有屬性,需要先選擇柱構件后,點擊"屬性",在屬性編輯器中的"其它屬性"中進行修改相應的"柱構件的頂標高',回車即可.
2010-07-16 09:41:35
-
1、選中要修改標高的柱子 2、打開屬性編輯器 3、點擊屬性編輯器中“其他屬性” 4、在展開欄中修改“頂標高,底標高”為相應的值
2010-07-16 11:40:43
-
對單獨的柱 可以選中柱 在屬性里修改標高 如果是板下柱 可以拉框選中柱 點擊上面的平齊板頂按鈕 框架柱 是擱置框架梁的柱,作為框架梁支座的 框支柱 是放在框支梁上 以框支梁為支點的柱
2010-07-16 14:21:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看