wode676330 2010-07-15 18:37:30 | 山西省 其他專業 | 974查看 6回答
山西2005定額超高降效
山西05定額土建的超高降效 在套定額是 1.根據計算的建筑按 層或檐高分別套呢~~? 還是一棟建筑根據檐高只套一個降效費
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.根據計算的建筑按 層或檐高區分檔次,還一棟建筑根據檐高只套一個降效費。
2010-07-15 18:48:41
-
山西05定額土建的超高降效 在套定額是 1.根據計算的建筑按 層或檐高分別套呢~~? 還是一棟建筑根據檐高只套一個降效費 答:建筑檐子高度超過20米才計算超高費用的 一、建筑物自設計室外地坪至檐口滴水線高度超過20m的建筑面積(以下簡稱超高建筑面積)計算超高增加費,其增加費均按與建筑物相應的高度標準計算。 二、超高費用不分工業、民用,單層、多層,層數、層高一律套用本章項目。 三、超高建筑面積按《建筑工程建筑面積計算規范》的規定計算。突出屋面的樓梯間、電梯機房、水箱間、瞭望塔臺等不計算高度,其面積與頂層面積合并計算。 四、若同一建筑物高度不同時,按不同高度分別計算超高費。同一屋面的前后檐高不同時,以高檐為準。 五、建筑物高度雖超過20m,但不足一層的,高度每超過1m(包括1m以內)按相應超高項目的25%計算;超過20m以上的技術層(層高2.2m以下)按其結構外圍水平投影面積計算,并套用相應超高費項目乘以系數0.7。 六、多層建筑物若20m以上部分的層高超過3.6m時,每增高1m(包括1m以內),按相應超高項目提高25%。
2010-07-15 18:44:39
-
他的意思是這樣的:如果你這個建筑物是有高有低的,你要根據讓他們檐高的不同計算超高降效。例如你這棟樓一邊是五層的,一邊事七層的,那么你在計算超高降效的時候要分開計算他們的建筑面積,然后根據檐高的不同不同套不同的項目。 當然,如果你的檐高是一樣的,就不用分了,直接計算建筑面積,套一個定額子目就可以了
2010-07-15 18:57:01
-
如果層高超過3.6米需要套該樓層的柱梁墻板超高費,如果整個樓的檐高超過25米需要計算高層建筑增加費,這些就是超高降效費的計算
2010-07-15 19:23:55
-
山西的定額是:是按檐高只套一次。因為山西省的定額是按包括6層以下的工程量進行測算的。各省的定額在這方面會有差別。
2010-07-15 19:53:46
-
山西05定額土建的超高降效 在套定額是 1.根據計算的建筑按 層或檐高分別套呢~~? 還是一棟建筑根據檐高只套一個降效費 答;同一建筑物檐高不同時,按不同檐高的豎向切面的建筑面積分別按相應項目計算。
2010-07-15 19:50:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看