青石 2024-05-06 11:44:46 | 廣東省 安裝 | 336查看 3回答
關于高低壓母線段調試問題
如圖,高低壓母線段調試是否為圖中框選部位?如果是,是否圖中高壓母線段調試為3段,低壓母線段調試為1段?還是說母線段調試指的是變壓器至高壓柜、高低壓柜間的聯絡母線槽調試?
2024-05-06 13:49:15 補充
2024-05-06 13:53:09 補充
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這里的母線段是什么?
是指含有三相線、零線、接地的一段母線(銅母排),各臺配電箱柜都與這段銅母排連接,這段銅母排上不管連接幾臺配電箱柜,都計算為一個系統調試費。
2024-05-06 12:34:58
-
認同你的第二種說法,
2024-05-06 12:27:56
-
母線調試是指配電柜外面的母線(變壓器與配電柜之間)。
2024-05-06 12:39:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看