nuoya 2010-07-15 09:58:38 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2162查看 3回答
剪力墻暗梁繪制
我設置的-1層標高為-5.4m~~0.00m,地下室頂板頂標高在-0.95m,剪力墻在-0.95處設有600高的暗梁,剪力墻下部垂直分布筋在暗梁處錨入暗梁內,上部垂直分布筋從暗梁底部重新錨入通至上部,在GGJ2009里面我能怎么處理?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納把標高設置正確,在剪力墻上直接畫暗梁就可以了,只是首層的剪力墻從-0.95m處開始
2010-07-18 13:16:35
-
你說的墻筋不是這樣布置的,應該在暗梁處是不斷開的,直接通到上部的。在剪力墻上直接畫暗梁即可
2010-07-15 10:20:17
-
把標高填對,吧層高填對,在首層畫剪力墻,復制到-1層,在-1層畫暗梁。
2010-07-15 10:13:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看