發哥 2010-07-10 08:52:49 | 北京市 其他專業 | 746查看 6回答
關于引下線
利用框架柱柱內2根主筋作為防雷引下線時,引下線工程量是否要x2?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納利用框架柱內2根主筋作防雷引下線時,預算定額中是按照2根引下線的,所以工程量直接按照單根的長度計算工程量就行了,是不能再乘以2的。
2010-07-10 10:00:35
-
定額中就是兩根引下線的費用,不需要再乘了。
2010-07-10 09:03:13
-
不用*2,直接計算長度。
2010-07-10 09:00:21
-
定額中是按2根柱筋考慮的,如果超過2根工程量可以乘系數。
2010-07-10 10:00:20
-
不要乘2,直接計算長度就可以了
2010-07-10 11:51:21
-
不用乘以二,直接計算長度
2010-07-10 14:34:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看