把握不住呀 2024-04-09 09:52:06 | 江蘇省 安裝 | 324查看 4回答
應急照明系統圖敷設方式WC,水平管按層底還是層頂?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
應急照明回路要看應急燈的安裝高度,決定沿頂還是沿地,圖紙WC是沿墻暗敷。
2024-04-09 09:57:13
-
WC 是沿墻暗敷。照明回路水平一半沿頂。
2024-04-09 09:53:47
-
WC是沿墻內暗敷設
水平走地面、頂棚都可可以的。首次提交 2024-04-09 09:54:05 最近修改2024-04-09 09:55:06 (修改過1次)
-
wc是暗敷于墻內
2024-04-09 09:54:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看