張 2020-03-11 21:25:51 | 江蘇省 安裝 | 355查看 2回答
安裝
想問一下,AP1箱子接到ALE和ALE1箱子走橋架的那個部分的電纜計算,(1)是共用一根主干電纜,然后在不同樓層處分支嗎? (2)還是像電表箱到各樓層戶內分支箱一樣各走各的回路,要分別計算的?
2020-03-11 21:27:25 補充
圖2是系統圖,這個回路要接到兩個應急照明箱
2020-03-12 12:11:32 補充
圖2是系統圖,這個回路要接到兩個應急照明箱,ALE在地下室,ALE1在2層
2020-03-12 13:31:44 補充
謝謝你們的回答 只是你們的回答不一致,我更加疑惑了
2020-03-12 21:13:31 補充
圖一所示,WL1應急照明干線1,是AP1箱連接到左單元的兩個應急照明箱的回路(兩只箱子,ALE在地下室,ALE1在2層)
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
想問一下,AP1箱子接到ALE和ALE1箱子走橋架的那個部分的電纜計算,(1)是共用一根主干電纜,然后在不同樓層處分支嗎? (2)還是像電表箱到各樓層戶內分支箱一樣各走各的回路,要分別計算的?
2020-03-11 21:27:25 補充
圖2是系統圖,這個回路要接到兩個應急照明箱
答:要是使用預分支電纜的話是一根主電纜。但是看你的系統圖紙,這個是每一個配電箱是分開的,每一個回路單獨的
看看AP1箱體額系統圖紙
首次提交 2020-03-12 11:03:25 最近修改2020-03-12 19:04:38 (修改過1次)
-
是共用一根主干電纜,然后在不同樓層處分支
也就是這個回路要接到兩個應急照明箱,ALE在地下室,ALE1在2層
首次提交 2020-03-11 22:09:54 最近修改2020-03-12 12:29:29 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看