祝造未藍 2024-03-29 08:26:11 | 河北省 土建 | 323查看 2回答
當屋面框架梁端部支座為3M或者更大時,工業建筑,上部鋼筋怎么彎折呢?是滿足了直錨就直錨,還是伸至對邊彎折呢??
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}
楊華 黃金專家
答題: 6043 被贊: 1913
你理解正確,滿座直錨就直錨;
2024-03-29 09:00:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
雪花飄 飄 鉑金專家
答題: 37362 被贊: 8860
伸至對邊彎折
2024-03-29 08:38:07
圖中KL7和KL8的鋼筋信息
不好意思,新手第一次提問,意思表達不明確,G101圖集也看了,但還是有些暈乎,根據11G101-1中P29梁平法規則第3條:“當在梁上集中標注的內容(即梁截面尺寸、箍筋、上部通長筋或架立筋,梁側面縱.....)不適用于某跨或某懸挑部分時,則將其不同數值原位標注在該跨或該懸挑部位”,我是想問圖中鋼筋信息,KL7 下部鋼筋信息:3B22 G2B14和KL8中第三跨下部鋼筋信息:250X650 3B22 2B14,為什么不能理解成是不適用于某跨時進行的原位標注?3B22是這跨的上部通長筋,而是下部鋼筋?如果是梁上部通長筋不適用于某跨時,圖紙是如何標注的,軟件中要如何輸入某跨獨有的原位標注信息?
剪力墻與梁
問題1:除連梁注明腰筋外,剪力墻水平鋼筋在連梁范圍內拉通設置。請問軟件如何定義呢? 問題2:梁端與柱連接或與剪力墻順搭時,該端的錨固按框架梁并考慮抗震等級;梁端搭在和其垂直的墻和梁上時,該端錨固按非框架梁,詳見《11G101-1》第86頁。請問這種情況需要設置嗎?如果需要,如何設置呢? 問題3:次梁與柱或抗震墻順搭時,該端梁箍筋應加密,間距不大于100、1/4梁高及8d(d為縱筋直徑)的最小值。請問如何設置呢? 俺是新人,求高人指點一下!謝謝!