xu****@sohu.com 2010-07-07 14:13:05 | 北京市 其他專業 | 726查看 5回答
電氣明管施工
1、電氣施工中明配管的支架制作、安裝套哪個定額,套螺栓抱箍式、埋設式、焊裝式中的哪個。 2、明配管安裝有規定說多大規格以上的管才用金屬支架嗎
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納混凝土框架結構在吊頂內敷設的明配管一般都是采用埋設式的。就是先在樓板上打個眼兒預埋一個膨脹螺栓,然后再用通絲螺栓進行固定就ok了,當然螺栓的另一頭要裝一個小卡子來固定管路。還有,吊頂內明配管不論管徑多大都是需要用支架來固定的,連接接線盒到燈具的那段金屬軟管除外。
2010-07-07 16:44:52
-
套用電氣中的支架制作安裝,應該是套螺栓抱箍式,這種情況比較常見,但是鋼結構中的支架大多用焊接式
2010-07-08 11:08:05
-
電氣施工中明配管的支架制作、安裝套用支吊架的定額子目項;明配管安裝如何設置支吊架應該按照設計要求和施工規范的規定執行。 套螺栓抱箍式、埋設式、焊裝式具體套用那個定額子目項,要看設計圖的要求,我沒有看到設計圖,不知道設計要求的是什么樣的,所以只能給您一個籠統的答案了。 設計圖中,可以看出是沿著什么設置的,例如沿著鋼結構屋架設置的,通常就是抱箍式的,沿混凝土框架設置通常就應該采用埋設式的,所以要看施工圖,才能確定。
2010-07-07 14:26:03
-
套用電氣中的支架制作安裝,應該是套螺栓抱箍式,可用T型支架
2010-07-08 11:46:30
-
答:電氣施工中明配管套電線管明配,定額明配管中含支架工程量
2010-07-09 15:08:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看