菜虛空的籃球 2024-03-28 16:14:47 | 浙江省 安裝施工 | 181查看 3回答
請教一下安裝大佬,噴淋管道安裝問題
DN150的噴淋干管上開三通接DN80的支管,干管和支管的管中心間距至少需要預留多少呢?連接方式是溝槽連接
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
可以考慮20~30cm 這區間
2024-03-28 16:20:45
-
干管、支管是垂直相交的,需要預留嗎?機械三通有10CM足夠了
2024-03-28 16:21:02
-
300mm
2024-03-28 16:22:52
-
各位大佬,想問一下安裝定額中穿樓板套管套的定額是跟管道一個尺寸嗎?
各位大佬,想問一下安裝定額中穿樓板套管套的定額是跟管道一個尺寸嗎?套安裝定額的是時候主材的價格是按照管道大小的主材價格還是按照大兩號的價格
-
清單漏項 ,價格參考合同內其他專業價格 應該下浮10嗎?如果下浮 1000米的工程量 ,1000米全部下浮?
-
電纜終端頭預留1.5m和配電箱預留半周長,兩者一起算嗎?還是只能取其中一個數據?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看