北 2024-03-26 12:23:39 | 浙江省 土建 | 740查看 3回答
關于抗震鋼筋問題
圖紙要求框架結構采用抗震鋼筋E,剪力墻不采用抗震鋼筋E,那么暗柱需要采用抗震鋼筋E嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
暗柱不是柱,不采用。
2024-03-26 12:25:53
-
暗柱是剪力墻的加強部分,不采用
2024-03-26 12:51:27
-
暗柱也不需要。抗震等級為一、二、三等級的框架和斜撐構件,其縱向受力鋼筋應采用帶E鋼筋。
注意適用范圍:必須是一、二、三抗震等級;框架,包含框架柱、框架梁,不只是框架結構,而是對所有框架,即包括框架結構和其他各類結構中的框架,如框架-抗震墻結構中的框架,框架-核心筒結構中的框架等。剪力墻、樓板等不需要使用帶E鋼筋。
2024-03-26 12:55:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看