lily 2010-07-05 17:46:16 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2227查看 3回答
暗梁和剪力墻鋼筋
剪力墻頂和墻底均設計有暗梁,墻頂暗梁與墻同厚,墻頂暗梁縱筋為8B25,其中側面2B25;墻底暗梁寬500,墻厚400,同樣墻底暗梁縱筋為10B25,其中側面2B25;請問專家:剪力墻水平筋是否應該布置到暗梁側面?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納暗梁側面設計有鋼筋時,墻水平鋼筋不在計算,未設計側面鋼筋時,水平鋼筋照樣布置。在圖形里不用處理,軟件會自動考慮的
2010-07-05 17:56:45
-
不通過水平的是通過豎向筋的
2010-07-05 17:57:42
-
剪力墻水平筋應該布置到暗梁的側面。
2010-07-05 17:48:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看