honghaiqin 2010-07-03 18:25:47 | 廣東省 其他專業 | 9317查看 4回答
不同直徑鋼筋焊接、綁扎搭接長度
1、不同直徑鋼筋焊接搭接長度怎么取值??是以大直徑鋼筋計算還是以小直徑鋼筋計算焊接長度呢,在哪里可以找到這條規范? 1、不同直徑鋼筋綁扎搭接長度怎么取值??是以大直徑鋼筋計算還是以小直徑鋼筋計算焊接長度呢,在哪里可以找到這條規范?問題補充:我問的有兩個問題。。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是以大直徑鋼筋計算焊接長度。在結構總說明可以找到這條規范
2010-07-03 21:34:24
-
你好, 1、不同直徑焊接(電弧焊)的搭接長度,根據JGJ18-2003《鋼筋焊接即驗收規程》第18頁和第19頁內容,對單面焊和雙面焊的搭接長度的規定中,只有4d、8d、5d、10d(d為被焊鋼筋直徑)的要求,而對不同直徑的鋼筋焊接沒有直接要求。但如果從力學角度分析,焊接點破壞肯定是始于小直徑鋼筋的,因此可以認為焊接點破壞應按較小鋼筋直徑計算(否則也是鋼筋浪費)。 2、不同直徑綁扎搭接的搭接長度,可根據GB50204《混凝土結構工程施工質量驗收規范》附錄B里邊的表B.0.1下方的“注”。兩根直徑不同鋼筋的搭接長度,以較細鋼筋的直徑計算。
2010-07-06 09:49:55
-
1、不同直徑鋼筋綁扎搭接長度怎么取值??是以大直徑鋼筋計算還是以小直徑鋼筋計算焊接長度呢,在哪里可以找到這條規范? 答:鋼筋的綁扎搭接長度按直徑大的計算搭接長度的。可以詳見施工手冊鋼筋這一章節的。
2010-07-03 18:29:22
-
以小的取值。見鋼筋混凝土施工及驗收規范。
2010-07-03 18:48:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看