wpddg 2010-07-02 15:41:01 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 385查看 3回答
求教:鋼筋2009剪力墻問題
求教各位高手:剪力墻鋼筋的計算式看不懂,詳細看截圖,層高4.8米,地下室的!底板-0.6米,為什么墻身垂直鋼筋為4.2米-節點高+錨固,這個節點高是什么?問題補充:墻的垂直鋼筋要減去板的高度是嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納應該減板的高度.。計算規則規定:柱與梁相交,算到柱邊;梁與板相交算到梁邊;墻與板相交,算到板底。
2010-07-03 08:43:29
-
節點高是墻頂部構件(梁或板)的高度
2010-07-02 15:43:18
-
節點高度就是板的厚度。 因為剪力墻的頂層錨固長度是從板底開始計算錨固的,所以要減了板厚再加上錨固長度的。
2010-07-02 15:52:25