莫須有 2024-03-05 16:06:08 | 山東省 安裝結算 | 391查看 4回答
針對于電纜預留長度的問題
定額規定電纜頭制作需預留1.5米,是否是電纜頭制作需截取1.5米電纜制作電纜頭?還是預留1.5米作為后期檢修的余量?
如果作為檢修余量,結算時發現現場未預留是否應該扣除這1.5米?
謝謝老師答疑
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是電纜頭制作需截取1.5米電纜制作電纜頭。
2024-03-05 16:07:23
-
四川定額
2024-03-05 16:10:19
-
制作電纜頭時需要把電纜外皮剝開一段,預留的1.5m是這一段
2024-03-05 16:11:11
-
是將電纜剖開1.5米長度,制作成電纜頭。預留量半周長另行計算。
2024-03-05 19:14:55
-
電纜在配電箱內的預留長度是什么意思,是電纜接到配電箱上,軟件會自動加上預留長度嗎,電纜應該畫到配電箱里面還是在外層
-
電纜終端頭預留長度和進入配電箱的預留長度需要同時計算嗎??
電纜終端頭預留長度和進入配電箱的預留長度需要同時計算嗎??終端頭的時什么樣的??每個配電箱需要計算幾個終端頭??請高手指教
-
請教一下大家,紅框里的電纜終端頭的預留長度是不是就是配電箱里的預留長度?如果都需要預留的話
請教一下大家,紅框里的電纜終端頭的預留長度是不是就是配電箱里的預留長度?如果都需要預留的話那么經過配電箱的預留長度不就變成了1.5+2 米了嗎?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看