安裝電氣的問題
像我畫圈的這里,可以直接從配電箱出來直接連到開關然后才到燈具嗎?
然后配電箱系統圖回路配線是ZRBV-4x2.5,那算量的時候是正常的箱到三聯開關配ZRBV-3x2.5,然后開關到后面的燈具才配ZRBV-4x2.5嗎?
是這么算的嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
正常不應該先到開關 再到燈具 假如先到開關 里面的零線和保護線必須先經過開關共管 然后再到燈具 這樣開關到燈具的管內就會有6根線 而不是四根線
2024-02-28 14:36:25
-
配電箱系統圖回路配線是ZRBV-4x2.5,箱到三聯開關也配ZRBV-4x2.5
2024-02-28 14:36:45
-
設計是這樣畫的,你這樣計算是對的。即;按圖計算是對的。
2024-02-28 17:27:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看