-
ys925621547 2010-06-29 21:50:53 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3025查看 3回答
梁側面縱向構造筋在計算設置中如何設置
當hw≥450時,設計無說明又無集中標注時,側面構造筋是否應該計算,在軟件中能否在計算設置中設置。問題補充:那不是要在腹高超過450的每一根梁的集中標注里加上構造筋哦
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納梁側面縱向構造筋在計算設置中如何設置。 梁側面縱向構造筋不用在計算設置中設置,定義梁時,在“屬性編輯”中有“側面縱筋”一欄,就在這一欄里輸入 梁側面縱向構造筋的信息就可以了。 當hw≥450時,設計無說明又無集中標注時,側面構造筋是不應該計算,因為施工要按照圖紙的設計進行施工的。圖紙有就計算,圖紙沒有就不計算,如有疑義就要咨詢設計單位。 不是要在腹高超過450的每一根梁的集中標注里加上構造筋,那也要看是什么性質的梁,再有就是設計人員綜合考慮,才能確定是否加側面縱向構造筋。
2010-06-30 05:21:08
-
如果是框架梁的話是要計算的,連梁高度大于700,要算構造筋的
2010-06-29 21:59:37
-
以往接觸過的一個工程,設計是說按圖集要求設計,那么當腹高超過450時,計算了側面鋼筋,最后在審議時也通過。在“側面鋼筋”要輸入相應的信息,軟件才會計算。
2010-06-29 22:01:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看