卡卡 2024-02-19 17:20:01 | 河北省 安裝預算計價軟件GCCP | 480查看 4回答
請問大家柴油發電機的出線電纜是需要做耐壓試驗和局放試驗?
這根電纜是YJV22-0.6/1KV-4*240
問題1:FD1是連接發電機組的低壓出線柜,然后與TW5變壓器的母線連接,這是將發電機出線與變壓器的低壓母線連接?
2.4*240的電纜是高壓電纜?
3.4*240的電纜是否需要做耐壓試驗和局放試驗?跟10KV的電纜一樣?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不需要,這些都是低壓電纜,按照規范要求是不需要做耐壓試驗的,只有10KV及以上的電纜才需要
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2024-02-19 17:22:03
-
不需要。0.6/1kvv是低壓電纜,不需要做局放試驗(高壓電纜才做)。
首次提交 2024-02-19 17:52:01 最近修改2024-02-19 17:53:03 (修改過1次)
-
不需要 絕緣 搖測合格即可
2024-02-19 17:54:34
-
不要,低壓
2024-02-20 08:10:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看