honghaiqin 2010-06-26 21:35:18 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 852查看 4回答
關于基礎與柱
請問:我首層結構布置好后,將首層的柱和墻復制到基礎層,我的基礎層首標高是從基礎底到+-0.00的(-1.8~0.00),這樣將柱復制下來后柱高就1.8m高了,然后我再依據柱位布置獨立基礎(高0.4m),軟件中會不會把柱高默認成1.4m,即扣減柱與基礎重疊0.4m(承臺高)的?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個問題要視情況而定,如果是圖形算量,軟件將柱高度默認為1.4M,如果是鋼筋算量,軟件在計算柱鋼筋時,將按1.8M高度計算.
2010-06-26 21:46:59
-
在鋼筋中不存在此問題,在圖形中是按你所說的計算的
2010-06-26 21:51:41
-
首層柱、墻的標高沒有經過手動輸入,那么復制到基礎后,柱、墻的底標高軟件會識別相應位置,基礎構件的底標高,如基礎梁、獨立基礎、樁承臺。而你重新調整它們的底標高是錯誤的,如你的柱底標高調整為基礎面的標高,那么柱的鋼筋它是從基礎面開始計算,這就滿足不了計算要求。
2010-06-26 22:07:14
-
在計算混凝土工程量時,柱工程量計算式為柱截面乘以柱高度,柱高度是從基礎頂面算到柱頂面(柱頂板面標高)
2010-06-27 17:09:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看