apple88 2010-06-26 09:49:50 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1269查看 4回答
剪力墻與暗柱、梁的繪制
1、暗柱包含在剪力墻內,那在鋼筋2009里,繪制剪力墻時,是否要畫到暗柱外皮? 2、圖紙上異形暗柱很多,有的暗柱附近沒有剪力墻,那是不是還要在暗柱上畫?如果不畫,那導入圖形算量2008時,暗柱是不導入其中的,那剪力墻的量就少了!畫,那在鋼筋2009中剪力墻的鋼筋就多了!這種情況該咋辦啊? 3、梁要畫到暗柱哪啊?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、繪制剪力墻時,剪力墻要畫到暗柱外皮,否則導到算量里,剪力墻的量就會減少 2、有的暗柱附近沒有剪力墻,還要在暗柱上畫,軟件自動扣減 3、梁要畫到暗柱內邊線。如果畫到暗柱中心,導到圖形里梁的量會增加,剪力墻的量會減少。對鋼筋也有影響,畫到暗柱中心,梁的鋼筋是彎錨,畫到暗柱內邊線,梁的鋼筋是直錨。
2010-06-26 10:16:56
-
1、暗柱包含在剪力墻內,那在鋼筋2009里,繪制剪力墻時,是否要畫到暗柱外皮? 答;剪力墻需要繪制到暗柱構件的外皮,因為暗柱是剪力墻的加強部位,對于剪力墻的水平鋼筋計算沒有影響。 2、圖紙上異形暗柱很多,有的暗柱附近沒有剪力墻,那是不是還要在暗柱上畫?如果不畫,那導入圖形算量2008時,暗柱是不導入其中的,那剪力墻的量就少了!畫,那在鋼筋2009中剪力墻的鋼筋就多了!這種情況該咋辦啊? 答;需要繪制,在導入圖形算量軟件后,你可以修改一下計算規則,暗柱的工程量就可以并入剪力墻計算了。 3、梁要畫到暗柱哪啊? 答;梁構件需要繪制到暗柱的中心。
2010-06-26 10:27:06
-
1、暗柱包含在剪力墻內,那在鋼筋2009里,繪制剪力墻時,剪力墻要畫到暗柱中心,即軸線交點。 2、圖紙上異形暗柱很多,有的暗柱附近沒有剪力墻,還要在暗柱上畫。畫,那在鋼筋2009中剪力墻的鋼筋不會多,軟件內置了它們之間的扣減關系。 3、梁要畫到暗柱哪中心,軸線交點。
2010-06-26 09:54:49
-
在2009中滿足計算鋼筋即可,沒有必要要剪力墻覆蓋暗柱。在2008中套定額時暗柱是要按墻來套的。梁要畫到暗柱哪中心或軸線交點
2010-06-26 10:22:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看