李 2024-01-28 16:26:15 | 河北省 安裝安裝算量GQI | 273查看 1回答
消防電識圖問題 系統圖有些不懂請教老師
首層有一個區域火災報警控制器(門廳位置處) -1層是消防橋架從車庫控制室(不在本棟)引入 如圖三說明
那么我應該從-1層橋架先走電井上來到控制器 再由控制器出來的線給到各個消防箱嗎
2024-01-29 09:26:15 補充
圈住的四根是哪些線 z為區域火災控制器
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是的
圈住的四根應該為信號線、電源線、廣播線、電話線
首次提交 2024-01-28 16:27:29 最近修改2024-01-29 19:06:18 (修改過1次)
-
箭頭所指的從AX出來的主線與每層的支線規格應該是一樣的么?沒有AX系統圖,只能請教諸位熟悉消防電的老師們!麻煩了!2020-07-29 19:47:47 補充
-
車庫消防電系統圖問題:總線從消防控制室到每層的弱電間,再從弱電間到各個設備,請問
總線從消防控制室到每層的弱電間,再從弱電間到各個設備,請問我這種想法對嗎,為什么這個系統圖有那么多數字,是從消防控制室到每層弱電間要引那么多條線嗎?我應該從消防控制室每種線型出多少跟線呢?
-
消防電里面的各種線路連接看不懂(電源線、信號線等),繪圖時 看平面圖上圖紙上標來
畫,還是按照系統圖來畫,并且感覺系統圖和平面圖對應不上,只看平面圖的話,有些線的線型沒有標注,求大神指導消防電的圖紙怎么畫比較好
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看