豬仔 2024-01-27 16:31:25 | 浙江省 安裝 | 222查看 1回答
消火栓泵排回消防水池的廢水管系統圖顯示的這個類似消火栓的圖例是什么為什么平面圖無
2為什么流量計上面標注DN65 是代表流量計規格的意思嗎?還是其他意思 3系統圖顯示3個流量計應該是代表全部接到一個的意思吧? 4系統圖顯示2個泵的廢水管各接出一根管到連接主管廢水管 但是平面圖只有一根 系統圖的兩根就是代表平面圖那一根嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、疏水器
2、此處應是指的疏水器的尺寸。不是流量 計的。
3、三個流量 計是都接到消防水池,是三個接入點。
4、根據系統圖,是水泵出水口的立管各接一根廢水管,然后水平管再接一根廢水管,平面圖不全,不好判斷是指的那一根。
2024-01-27 18:08:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看