流星 2022-06-05 20:56:47 | 浙江省 安裝 | 603查看 1回答
給排水計量
關于衛生器具排水管:排水管穿樓板時,設置過樓板防水套管(如下圖),管道為DN100時,我選用了DN150的防水套管,請問這樣對嗎?
3.水泵房:平面圖中有重疊,但系統圖中沒有彎折的管道,我將這兩根管道的標高錯開,使他們不在一個平面上。理由:系統圖中沒有彎折。這樣對嗎?如下圖
4.消防水池的水位監測及報警裝置,這是一個東西還是兩個東西?套哪個定額?
5.消防聯動系統和消防箱按鈕,在水施圖中沒找到,是在電施圖嗎?
6.該處在平面圖中是濕式報警閥,請問(下圖)的閥門是按一組濕式報警閥計算,還是單獨計量?
減壓孔板需要按什么來區分計量方式?d=74的減壓孔板套什么定額?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、仔細閱讀說明,排水 管穿過樓板 時不需要加套管,需要 加阻 火圈
2、標高可以錯開
3、是一個壓力 開關
4、消防箱按鈕,是在電施圖 上
5、是單獨計量
6、套儀表中流量 孔板的定額
首次提交 2022-06-05 21:24:48 最近修改2022-06-05 21:27:33 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看