吳欣慧 2024-01-20 15:43:01 | 廣東省 安裝機電招投標預算安裝算量GQI | 348查看 3回答
②變壓器和低壓配電柜之間怎么連接的呢?
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}
獨行者 鉑金專家
答題: 60140 被贊: 44723
各柜上連接的母線排另外計算,但成套柜內的母線不另計。
2024-01-20 21:14:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
龍王 專家
答題: 4093 被贊: 526
不需要單獨計算,都是成套供貨的
2024-01-20 15:45:53
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 127924 被贊: 30780
母排需要計量
2024-01-20 15:59:28
P16的銅線母排需要計算嗎,是連接到變壓器嗎
高低壓柜
是不是每個高壓柜都需要引入電纜 還是只是進線作用的柜引入電纜就可以了 如果是每個柜都需要引入連接我想問請問為什么每個柜都有母排連接了 為什么還要需要每個柜都引入電纜2020-07-27 11:53:51 補充從這3個圖中高壓柜7G3至變壓器7GB至低壓柜7P3 連線 使用TM3*(60*6)得母排嗎
請問此處的系統圖,我這樣理解對嗎
電纜WDZAN-YJY-8.7/15kV-(3x120)從變配電房引來進入高壓柜ZB3AH01,高壓柜ZB3AH01通過母排進入高壓柜ZB3AH02,高壓柜ZB3AH02再出電纜WDZAN-YJY-8.7/15kV-(3x120)至變壓器,這樣理解對嗎
新手學電氣安裝預算遇到的一些問題
1.有些名詞不知道是什么意思和用處:阻容吸收器;帶電顯示器;變更單;印花稅;掘進臺班;臺班;臺時;腳手板。 2.新裝一臺配電柜是不是還要加裝進線柜,出線柜?那計量柜呢?是什么來的? 3.裝計量柜的小車要另計主材費嗎?一定要用小車裝的嗎? 4.圖紙上標明 原有電纜走廊 ,就是說不用再計挖填溝了嗎? 5.新裝變壓器/配電柜要計土建(挖土方)的肉內嗎? 6.概算;預算;招標標底各是什么? 7.供應部門手續費和施工機械臺班的運雜費需要我們計算的嗎? 8.低壓開關柜和低壓電容柜有什么不同?進線柜,出線柜,補償柜要套哪個定額? 9.母排套哪個定額?箱式變壓器是套哪個變壓器的定額?直流屏操作柜呢? 10.高壓負荷柜內的 五防 是指? 其實還有很多問題的~~謝謝大家幫我解答~~~
低壓柜與低壓柜之間的母排連接,需現場安裝是否要單獨套定額?
電房內的低壓柜與低壓柜之間的母排連接,需現場安裝,套用C2-4-5配電(電源)屏低壓開關柜定額其工作內容有等附件的拆裝是否包含了柜與柜之間母線連接安裝?審核單位看見工作內容有等附件安裝就說低壓柜安裝已包含了母線連接安裝,因這個附件沒有詳細的解釋。另電柜的工作內容有接地是指什么接地,是設備與電房原有防雷接地系統的接地嗎?問題補充:因定額書上沒有明確附件安裝是哪些,造價站也沒有一個作為依據的解釋文件,審核單位堅持附件已經包含了安裝母線,有沒有有力的依據可以說明或解釋?
如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行業領先的互動問答平臺
答疑解惑——建筑業(造價行業)領先的互動問答平臺
您的問題已發布您的回答已提交
大多數問題會在7分鐘內獲得回答,感謝您的耐心等待
恭喜獲得答題積分獎勵,幫助他人,成就自己。
采納優質答案,更可獲得積分,兌換禮品哦!
高質量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
專家榜
數據更新時間 : 2025-05-17
天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧
京ICP備10021606號-2 京公安網備11010802021418
版權所有 1998-2025 廣聯達科技股份有限公司. 保留所有權利?Glodon Company Limited 1998-2025 All Rights Reserved.
服務新干線桌面端G+工作臺
廣聯達服務號
服務新干線APP
恭喜獲得抽獎機會!
回答被采納相關問題
您當前的瀏覽器版本過低,建議您使用版本在IE9以上的IE瀏覽器、谷歌瀏覽器或火狐瀏覽器。
如果您使用的是360瀏覽器、QQ瀏覽器,建議您切換為“極速模式”
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看