dodozl 2014-04-10 11:20:39 | 廣東省 安裝 | 12215查看 4回答
低壓柜與低壓柜之間的母排連接,需現場安裝是否要單獨套定額?
電房內的低壓柜與低壓柜之間的母排連接,需現場安裝,套用C2-4-5配電(電源)屏低壓開關柜定額其工作內容有等附件的拆裝是否包含了柜與柜之間母線連接安裝?審核單位看見工作內容有等附件安裝就說低壓柜安裝已包含了母線連接安裝,因這個附件沒有詳細的解釋。另電柜的工作內容有接地是指什么接地,是設備與電房原有防雷接地系統的接地嗎?問題補充:因定額書上沒有明確附件安裝是哪些,造價站也沒有一個作為依據的解釋文件,審核單位堅持附件已經包含了安裝母線,有沒有有力的依據可以說明或解釋?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
低壓柜與低壓柜之間的母排連接,需現場安裝是 要單獨套定額的;
2014-04-10 11:24:12
-
配電室內的低壓柜與低壓柜之間的母排連接,需現場安裝,套用帶形母線安裝中的相應定額。配電柜的工作內容有接地是設備與配電室原有防雷接地系統的接地的連接。
母線不是附件它有單獨的定額子目,
2014-04-10 14:49:56
-
答:套用C2-4-5配電(電源)屏低壓開關柜定額其工作內容有等附件的拆裝,指的是低壓柜本體附件的拆裝,配電柜與配電柜之間的銅排安裝需套用單獨的銅母排安裝定額子目,并且材料費另計。電柜的工作內容有接地是指什么接地,是設備與電房原有防雷接地系統的接地嗎?是的
2014-04-10 11:29:24
-
附件安裝應該指的是柜及其本身的如鎖、把手等,不應該含柜間母線的。
接地指的是從柜的接地端連接到設計的柜附近接地母線上。
2014-04-10 11:31:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看