飄窗斜板怎么處理啊? 帶圖
這種情況怎么處理啊?? 立面圖有縫隙啊》 幫幫我啊 謝謝問題補充:感覺立面圖上的板沒有想連接啊
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個是你設置的斜板構件標高不連續所致板,很明顯是兩側的斜板標高設置有問題,高出了中間的平板部分,參見下圖(2)圖1發錯了
2010-06-23 21:06:04
-
你利用三點定義斜板的方法做比較好,你保證板的每條折線上的兩點和與這個折板相連的板同一點標高相同就不會出縫隙了
2010-06-23 21:07:24
-
利用三點定義標高的方法,板脊的標高要一致,板中間不要有小快板
2010-06-23 21:33:52
-
答;是的,你繪制的現澆板構件沒有合并,是一個高出的現澆板,你需利用"三點定義'重新定義現澆板.
2010-06-23 21:06:57