宇 2024-01-12 11:23:26 | 廣東省 市政設計預算結算市政算量GMA | 971查看 2回答
市政工程,雨水連接管是平的斜的?雨水口頂標高是連接井頂高,還是管底標高+雨水口高
請問這個雨水口到雨水井的管道是平的嗎,比如這個圖里的管道,它的標高是-0.11平的,還是-0.11到-0.73(井底高度)?還有這個雨水口,軟件默認是“連接井路面設計標高”,而實際上應該是這個高度嗎?還是這個連接管的底標高(-0.11)+雨水口高度(1m)=0.89?
2024-01-12 11:23:42 補充
2024-01-12 11:25:16 補充
圖紙沒有專門注明雨水口標高,不知道具體路面標高,它的標高是同相鄰連接井還是連接管的高度+雨水口高度?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
雨水口到雨水井的管道不是平的,也是有坡度的,雨水口一般深度為1米,具體看看說明
首次提交 2024-01-12 11:44:37 最近修改2024-01-12 11:45:25 (修改過1次)
-
雨水口深度一般是設計確定,大致的確定方式是雨水口連接管安裝完畢后,管頂不進入道路結構。管道按排水管坡度安裝,不需要接到井底高程,也不需要改變接入井流水槽形狀,所以雨連管不改變接入井的性質,就是說直通井不會因?yàn)榻恿艘粋€(gè)雨連管就變成三通井了。雨連管進井不能從蓋板處進井,盡量避開爬梯位置,所以進井高程也不全是按固定坡度算的。
2024-01-12 16:03:15
-
市政軟件默認的雨水口挖填方頂標高為-路面面層厚度,實際是減面層厚度還是減結構厚度
市政軟件默認的雨水口挖填方頂標高為雨水口頂標高-路面面層厚度,實際是減面層厚度還是減結構厚度
-
市政排水管網雨水口連接支管的土方開挖,是按原地面高程計算,還是按路床設計高程來計算土方?
請問下,市政排水管網雨水口連接支管的土方開挖,是按原地面高程計算,還是按路床設計高程來計算土方?
-
請問市政雨水口連接管土方開挖是按設計路面標高計算,還是用原地面標高來算