東一 2010-06-21 17:44:05 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1504查看 7回答
布置筏板的主筋時,出現受力筋必須布置在板或筏板基礎的內部,什么意思呢?
布置筏板的主筋時,出現受力筋必須布置在板或筏板基礎的內部,什么意思呢?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納受力筋是板或筏板的依附構件。 如果布置不上,可以放大,查看,在筏板和筏板之間,板與板之間可能有縫隙,沒有布置上板。
2010-06-21 17:50:32
-
鋼筋沒有布置在筏板范圍內,
2010-06-21 17:50:49
-
要建立封閉的板
2010-06-21 17:56:03
-
你好:是你的筏板里有電梯坑的原因,或者是沒有畫封閉。
2010-06-21 17:51:55
-
答;這種情況指的你在布置板受力鋼筋時,選擇的板的范圍不封閉,你需要選擇相應的筏板基礎,查看筏板的邊線是否相接。
2010-06-21 20:14:32
-
筏板里有不閉合的部分 檢查一下
2010-06-21 21:35:35
-
因為受力筋必須布置在筏板上,可能你畫的受力筋超過了筏板范圍.
2010-06-21 21:30:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看