得之我幸 2023-12-25 22:15:39 | 北京市 安裝機電 | 415查看 6回答
避雷引下線利用結構柱對角兩根筋作為引上點,柱高50米,引下線算50米還是100米
避雷引下線利用結構柱對角兩根鋼筋作為引上點,柱子高50米,引下線算50米還是100米??
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
每兩根(引下線鋼筋),計算為(1)根的工程量。只能計算50米。
2023-12-26 00:18:18
-
50米,定額是按2根考慮的
2023-12-25 22:17:17
-
還是50米
2023-12-25 23:05:22
-
避雷引下線利用結構柱對角兩根鋼筋作為引下點,柱子高50米,引下線算50米.
2023-12-26 07:41:11
-
引下線算50米
2023-12-26 08:11:27
-
按相應章節定額安裝說明,常規按每兩根住內鋼筋,為一個計量單位,故為50米。
2023-12-26 09:49:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看