-
soloamour 2010-06-17 19:07:58 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1467查看 4回答
這種樁承臺鋼筋如何定義呢
1,我這樣的樁承臺該如何定義呢? 實在是不知道該板式 梁式 環式 三種試過好像都不恰當。用板式的 鋼筋兩頭有彎頭,環式鋼筋也不對,梁式也不好, 并且我這個樁承臺 內上層鋼筋和下層鋼筋不同, 在軟件里也只能用板式的好像,因為只有板式能設置B16@200/B14@200,但是查看鋼筋量里也合不起。求教哪位好心人,教我該如何定義這種樁承臺呢? 2,還有我臨時定義完樁承臺畫完后,動態觀察后發現所有樁承臺底標高在同一個平面上,實際是所有樁承臺在一個頂標高上(因為樁承臺厚度不同),是否只能在相對底標高里改成相應的厚度值呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
建議你把承臺的配筋形式定義為板式配筋,受力鋼筋的輸入信息:長向B20-200/B14-200;短向B16-200/B14-200;側向受力筋輸入B14-200; 畫入后選中承臺或者在定義時,修改計算設置第46項(承臺上部鋼筋彎折長度)為1560,計算后的結果是一樣的,但是形狀有區別,如果下部鋼筋向上的彎折與軟件默認不同也可修改 承臺在定義時是默認底標高為層底標高,所以在不修改畫入就全部承臺平底,可在定義時直接修改為實際數值,畫入后就是輸入的標高了,如你畫入了承臺,要修改標高就要選中要修改標高的承臺,然后直接輸入數值,如果你想在繪圖界面快速選擇修改的承臺,可先選中一個,再右鍵,點選擇同名構件,就 能全部選中同名構件,然后在屬性修改標高.
2010-06-17 19:54:07
-
用樁承臺——環式配筋的方式。
2010-06-17 21:01:40
-
你好! 你的這種樁承臺的鋼筋建議手工計算,在單構件中輸入比較準確,不是所有的鋼筋都可以在軟件中設置的; 為了能夠將承臺上柱的鋼筋計算準確,建議按承臺尺寸設置和繪制承臺,在承臺屬性中的鋼筋全部刪除,在單構件中輸入,這樣承臺的工程量是準確的,柱的鋼筋也可以準確的在軟件中計算。 你說承臺底標高在同一平面,原因就是你在設置承臺構件的屬性時,沒有將承臺的底標高設置為圖紙設計的承臺底標高,軟件默認的是層底標高的。 你在承臺的繪制截面,點擊菜單欄中的屬性,選擇已經畫好的承臺,修改承臺屬性中的底標高就可以了。
2010-06-17 19:59:51
-
按板式定義,下上筋用/隔開,在計算中設置彎折
2010-06-17 22:11:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看