? 2023-12-14 11:38:36 | 陜西省 土建預算土建計量GTJ | 327查看 5回答
KZ1柱子下邊這個是箍筋吧,為啥一個C12@100一個C10@100
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
就是兩根柱的不一樣壓
2023-12-14 11:40:22
-
修改柱子的箍筋吧 說明箍筋不一樣 其實是兩個柱子了
2023-12-14 11:47:20
-
應是核心區箍筋,具體看圖紙有無注明
多建一個構件。不就可以了。
2023-12-14 11:47:53
-
你好,按照標注的進行定義、繪制,兩個位置設計認為箍筋是不一樣的。(你定義的時候名稱注明就可以。)
2023-12-14 12:31:07
-
定義兩個不同的構件就可以。
2023-12-14 14:32:31