viila 2023-12-12 11:57:42 | 浙江省 安裝 | 578查看 1回答
智能化跳線、理線架計算、尾纖和跳線、光模塊計算問題
你好請問下以下這些問題
1、24口配線架至網絡、數據等插座是否都要算一個跳線在配線架那邊。
2023-12-12 11:58:03 補充
2、像這種理線架是24口模塊配線架+24口光纖配線架的數量還是,單獨光纖配線架的數量
2023-12-12 11:58:21 補充
3、尾纖和光纖跳線是不是這樣理解,按照總的芯數之和計入,如圖應該是2*12*3
2023-12-12 11:58:42 補充
4、光模塊是不是圖紙數量標注有誤應該是6個
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
問題1:圖中跳線是配線架至交換機使用, 有多少個用網終端口(鏈路)就算多個跳線。
問題2: 可以按配線架總數計算理線架, 一般他們是配套使用。
問題3:尾纖可以這樣計算(用于光纜與設備連接), 跳線不行(設備與設備之間連接)。
問題4:光模塊用在原有(內外)核心交換機上,圖上只顯示了2條線路,2個應該沒錯。
2023-12-12 12:21:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看