-
lfwkq1 2010-06-14 17:44:02 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 648查看 1回答
為什么剪力墻變截面鋼筋計算會這樣?
-1層剪力墻厚250mm,一層剪力墻厚200mm.剪力墻變截面鋼筋應按03G101-1第48頁節點計算,軟件中節點默認設置與圖集做法相同,可是墻身縱筋計算結果卻是墻實際高度加搭接,沒有按圖集做法計算,且從編輯鋼筋表中看出墻身垂直鋼筋2中實際高度3004,不知這4從何而來?另一個問題:軟件剪力墻變截面節點計算設置中規范做法只有第一種,與03G101-1第48頁節點做法不否,圖集中節點做法有三種,第二種與第三種卻沒有,這是為何?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
軟件里面給定的就是三種呀 你點開看一下。你說的鋼筋長度問題,建議你看看是不是跟你的1層墻體定位有關系呀,如果兩層都是軸線居中布置,那么是不是和保護層有一定的關系呀。 你說的圖集48頁我看了,其實軟件內置的3中是可以處理48頁中的1、2號節點的。至于三號節點你可以想一想在施工中,幾乎是不影響長度和重量的,所以軟件默認是直上直下的。而且節點中綠色字是可以根據需要修改的。所以圖集和軟件內置是可行一致的。那個3004你看一下你的設置吧。 前面我已經解釋的很清楚了呀,你靈活一些考慮,好好看看我上面的解釋,我認為很清楚的呀。
2010-06-14 18:01:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看