-
zhangzhexuan 2010-06-14 15:05:48 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 538查看 10回答
梁柱不自動壓頂
專家你好,麻煩請教一下設置斜板后為什么梁柱都不壓頂,我先畫的梁之后把梁打斷設置斜板,就是自動壓頂,之后我又用了“平齊板頂”功能,也沒有變化,謝謝了!問題補充:標高已是系統默認的了為什么不變呀,
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納首先你要保證你的梁柱的屬性中標高及柱子高度信息都是帶括號的,也就是系統默認的高度,不是你修改后的,這樣在你平齊板頂后才可以變化,而且你平齊板頂的同時是要求你選擇構件的,你要選擇所有構件才可以
2010-06-14 15:07:32
-
答:要把梁板在轉折處(標高變化分界處)打斷、分割,這樣,這樣調整板為斜板后,梁柱也就自動按板的標高變化了。 柱子要被板覆蓋,才能隨板的標高自動變化。
2010-06-14 15:07:09
-
你看看你的這寫=些構建是不是寫了具體的標高了
2010-06-14 15:11:38
-
查下梁柱的標高
2010-06-14 15:24:18
-
在鋼筋2009中梁不需要去打斷,繪制好斜板后用平齊板頂功能,墻、梁、柱都會自動平齊板頂的,與斜板自動變化 去查看一下梁是否在斜板的范圍內,如果不在斜板的范圍內不會自動隨板變化的
2010-06-14 15:07:09
-
梁需要在折點處把梁打斷,柱子需要全部被板蓋住的才行。
2010-06-14 15:07:10
-
2009對此的設置已經是比以往的智能多了,設置好斜板后,選擇相應的梁、墻、柱等,再點工具欄上的“平齊板頂”,相應的構件就會被斜板壓下來。
2010-06-14 15:09:55
-
定義完斜板后,分別在梁和柱界面,點平齊板頂,拉框或點選要平齊板頂的梁、柱構件,右鍵確定,你再試試 另,在2009中,梁和墻不用打斷,平齊板頂時能自動打斷
2010-06-14 15:10:37
-
當你的屋面為斜屋面時候,想讓柱墻梁的頂標高和板的頂標高一樣,這個時候就可以應用'平齊板頂"的功能.應用步驟如下:先選中"平齊板頂",然后按鼠標左健或拉框選擇需要調整的墻、梁、柱圖元,右鍵確認就可以了。
2010-06-14 15:15:57
-
你可以選中你所有的梁或柱,在屬性的標高里選擇頂板頂標高試一下。
2010-06-14 20:06:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看