小白 2023-12-07 11:39:22 | 北京市 安裝預算安裝算量GQI | 1017查看 2回答
消防電源監控系統圖中通訊線是從消控室到一個箱子一根嗎,還是全部串著走的總共就一根
請問:消防電源監控系統圖中通訊線是從消控室到一個箱子一根嗎,還是全部串著走的總共就一根, 通訊線X:NH-RVSP-2x1.5-SC20
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你的截圖從消控室主機出來是兩對,每對通過手拉手的方式串起來即可
首次提交 2023-12-07 11:41:04 最近修改2023-12-07 11:41:22 (修改過1次)
-
手拉手連接
2023-12-07 11:41:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看