LA 2023-09-23 08:32:05 | 北京市 安裝 | 802查看 3回答
請問從消控室至每層的接線箱的電源和信號線是一根連層箱,還是分別連層箱
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
電源線可以共用
信號線分別連接
2023-09-23 08:33:56
-
每回路不超過180點位,按你這數量是每層1根
2023-09-23 08:55:03
-
(信號線)干線,分別到消防端子箱。不能一根串連。
(電源線)干線,可以一根串連各消防端子箱。
首次提交 2023-09-23 10:00:46 最近修改2023-09-23 10:03:03 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看