周末藝術家 2023-11-23 20:49:11 | 浙江省 安裝 | 297查看 2回答
通風空調工程專業中,清單和定額計量單位不同,工程量如何轉化?
通風空調系統調試費,國標清單計量單位是系統,定額單位是 100 工日,請問工程量怎么轉化?
2023-11-23 20:58:28 補充
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不能轉,得從所套通風空調子目中提出工日數量
2023-11-23 20:54:49
-
不能轉化。
兩個子目計算的范圍不同,
一。通風工程檢測、調試,僅指一根風管系統的工程量(116.96㎡),此系統不是指通風空調系統。
二、通風空調系統調試費,是指通風空調所有的工程量(風管、水管、設備等)。
2023-11-23 21:08:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看