yaning 2015-03-12 19:18:03 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1285查看 2回答
樓地面套項
做法:1.面層厚度、混凝土強度等級:50mm厚C20細石混凝土隨打隨抹光 2.防水層做法:20mm厚無機鋁鹽防水砂漿 3.部位:地下二層 其中:1.面層厚度、混凝土強度等級:50mm厚C20細石混凝土隨打隨抹光,應該套定額找平層還是面層,是不是應該套面層?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
-
做法:1.面層厚度、混凝土強度等級:50mm厚C20細石混凝土隨打隨抹光 2.防水層做法:20mm厚無機鋁鹽防水砂漿 3.部位:地下二層其中:1.面層厚度、混凝土強度等級:50mm厚C20細石混凝土隨打隨抹光,應該套定額找平層還是面層,是不是應該套面層?
?
1.面層厚度,混凝土強度等級50MM厚C20細石混凝土隨打隨抹光,套用樓地面中的細石混凝土找平層,再套用每每增減厚度。再套用整體面層的水泥砂漿中的加漿隨打隨抹光的定額子,B1-31,B1-32,B1-40。2,防水層20MM厚無機鋁鹽防水砂漿,套用A7-218的定額子目,3,地下二層1.面層厚度,混凝土強度等級:50mm厚C20細石混凝土隨打隨抹光套定額時同1中套法。
2015-03-12 20:11:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看