煙火 2023-11-21 00:52:00 | 陜西省 安裝結算審核計價軟件GCCP安裝算量GQI | 1276查看 1回答
消火栓內球閥以及消防電電線問題
陜西的安裝大神看過來!有求助!
項目是用陜西09清單04定額
1、消火栓內的球閥及快速取水裝置:按通常考慮應屬于消火栓內軟盤成套設施,且圖集說球閥和軟盤成套供應,但消防單位不認可。認為含球閥但不含球閥取水口等其他,即使說球閥供應包含,但定額也未說明含安裝。
2、各類消防電線軟線電纜,按陜西09清單計量規則,電線出開關按鈕的預留不單計。但是施工單位認為消防的電器具不是按鈕,死活要200mm的預留。
有沒有大神有更強有力的依據?類似定額辦解釋說明之類
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一、消火栓安裝分(普通)與(自救卷盤),帶自救卷盤的安裝費高了近(20%),球閥與自救卷盤的主材費在消火栓箱的設備費里面體現。
二、弱電與清單不同,強電的開關、插座、燈具里面都有0.2m的電線預留量,弱電沒有,因為弱電不知道設計會采用線纜(光纖、軟芯線、雙絞線、控制線、網線、同軸電纜)。可以到定額站去查詢(免費的)
2023-11-21 05:11:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看