蘋果汷の貴族 2012-06-07 16:04:35 | 陜西省 安裝 | 1732查看 2回答
消防的管線如何計算?哪塊有立管?預留是多少?
消防算管線是不是和強電是一樣的方法?以及立管是不是只有模塊和消火栓才有立管?附加長度又如何算?希望具體說明。謝謝!問題補充:比如一條回路一層到12層有2根電源線到控制模塊,但1層又分支連接3個感煙探測器。這塊特別是立管這咋計算?還有線的預留量如何預留?是不是連接幾設備直接用預留量0.2乘以其個數。說具體點。謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納消防算管線 是和強電是一樣的方法 立管是只有模塊和消火栓才有立管;但是需要參照系統圖 計算的;
2012-06-07 16:07:30
-
計算方法跟強電的計算方法是一樣的
2012-06-08 06:32:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看