Zz. 2023-11-16 11:01:04 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 974查看 1回答
為什么樓層設置里面把所有搭接設置成了0,定尺長度改為了無限大,構件還是計算了搭接
招標約定了不計算搭接長度,我把模型樓層設置里面把所有搭接設置成了0,定尺長度也改為了無限大,但構件還是計算了搭接
這是為啥呀,百思不得其解
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
搭接設置改成無限大,不影響豎向構件在樓層處的正常搭接,這屬于設計搭接,是正常計算的,還有梁里架立筋與支座筋搭接150,板分布筋、溫度筋與負筋的搭接
2023-11-16 11:04:28
-
請問在樓層設置那里把搭接全部改成0和在搭接設置里面把鋼筋定尺全部改成無限大,有什么區別嗎?謝謝
-
廣聯達鋼筋算量軟件中設置定尺長度改為無限大后接頭問題
廣聯達鋼筋算量軟件中設置定尺長度改為無限大后,是不是設計搭接的接頭軟件還是會算,只是非設計搭接的接頭軟件就不會算。廣東10定額的
-
各位大佬,廣東18定額中,鋼筋定尺是按照9米/12米設置,還是無限大設置。是否可以計算搭接長度,大家明確的回答,不用繞來繞去,
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看