123456 2023-11-08 20:50:28 | 浙江省 安裝預算 | 1157查看 2回答
請問各位老師 應急照明通訊線是從消控室出來接到端子箱再從端子箱接到應急照明配電箱
請問各位老師 應急照明通訊線是從消控室出來接到端子箱再從端子箱接到應急照明配電箱嗎?不經過端子箱的話要怎么走線,圖紙上沒有顯示
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
手拉手連接,根據箱子位置和其他管線走向進行計算
首次提交 2023-11-08 20:51:36 最近修改2023-11-08 20:52:09 (修改過1次)
-
不經過消防端子箱,或者說是只路過消防端子箱(不發生交集)。
直接控制應急照明燈的亮與滅(相當于是應急照明燈的開關)
2023-11-09 06:36:19
-
請問老師,消控室的應急照明控制器都連接到每個應急照明集中電源箱嗎
請問老師,消控室的應急照明控制器是連接到每個應急照明集中電源箱嗎,集中電源箱的系統圖有通訊干線,但是應急照明控制系統圖未設計,是需要還是不需要呢?
-
請問一下各位老師,應急照明配電箱和應急照明集中電源都是應急照明廠家配套嗎,還是應
請問一下各位老師,應急照明配電箱和應急照明集中電源都是應急照明廠家配套嗎,還是應急照明配電箱是配電箱廠家配套、應急照明集中電源是應急照明廠家配套?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看