陳俊威 2024-02-23 14:24:50 | 浙江省 安裝預算 | 302查看 1回答
請問通訊總線和報警總線是從消控室以16*2.5形式連接到某一端子箱,
請問通訊總線和報警總線是從消控室以16*2.5形式連接到某一端子箱,然后在此端子箱分成四根kvv3*2.5(報警總線)+一根4*2.5(通訊總線)來連接其他各個回路嗎?
2024-02-23 14:43:49 補充
地下室兩個回路 地上兩個回路
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你提供的信息并不全面,但是從你發的圖片來看,是16*2.5的控制電纜從報警主機來到建筑單體,然后從建筑單體分出6組報警總線及你說的另外4組(地上2組及地下2組)通訊線到各接線箱。你需要看清楚的是你的截圖上報警總線前面有個6代表的是6組
2024-02-24 10:39:04
-
圖中說報警總線共三套意思是從消控室引來三根信號總線單獨到端子箱嗎
一共三層 每層一個端子箱 請問:1.圖中意思是從消控室引三根信號總線單獨到每層端子箱嗎 2.其他廣播 電話等都是一套把每層端子箱串連起來到消控室是嗎
-
信號線和手動控制線都是單獨從消控室出來的嗎?其他線路是一條總線,串聯各個端子箱?
-
請問老師們總線從消控室出線 但是這幢樓只有一個端子箱 端子箱上去的豎向線
請問老師們總線從消控室出線 但是這幢樓只有一個端子箱 端子箱上去的豎向線(綠色、黃色、紫色)是按總線的線型計算還是支線的線型計算
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看