-
woshihuaihaizi 2010-06-06 07:52:34 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1245查看 8回答
請問鋼筋2009計算設置改了保存之后,匯總計算工程量沒有變化呢?
我一開始只設置了混凝土標號、抗震等級,其他全是按軟件自動默認計算的,后來我又在“計算設置”里面設置了保護層、搭接類型、節點和理論重量并保存再計算。我發現計算結果跟之前沒有設置前是一樣的,完全沒變化,怎么回事呢?還有就是所有計算設置中,我應該特別注意哪些問題?謝謝,第一次用廣聯達,多多指教。。。問題補充:我改的是“工程設置”里“計算設置”的內容。鋼筋10.0里面,上面的設置改后有“應用到項目”按鈕,鋼筋2009里面沒有此按鈕,所以我在2009里改了工程設置后計算結果沒改變。
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果是這個樣子的話,那么你的工程量是有變化的
2010-06-14 11:44:36
-
你是不是把計算設置修改了
2010-06-06 08:36:15
-
如果你在“計算設置”里面設置了保護層、搭接類型、節點和理論重量,是和軟件默認的一致,那么你保存再計算;計算結果跟之前沒有設置前是一樣的,完全沒變化。
2010-06-06 08:06:14
-
只能說明你的設置和計算結果是一樣的,但是你可以看看設置里,只要修改了默認設置計算設置顯示黃顏色的,看看你修改后有沒有黃顏色的
2010-06-06 08:13:58
-
每層都要設置
2010-06-06 08:47:56
-
計算設置要根據每個工程的具體設計進行設置,與計算鋼筋有關的參數都要設置,如:抗震等級、設防列度、砼標號、搭接、節點、保護層等,
2010-06-06 09:03:01
-
每個構件定義時就直接設置啊
2010-06-06 10:57:58
-
還要注意一點, 計算設置是私有屬性,比如新建構件 柱-1, 然后修改計算設置,改成和工程設置里的不同,然后在繪圖區繪制2個柱圖元,這時候這2個柱圖元的計算設置和構件 柱-1 是一致的. 然后你再修改構件 柱-1 的計算設置,由于是私有屬性,已經畫好的那2個柱圖元的計算設置是不會變化的. 這種情況下需要選中那2個柱圖元,然后再修改圖元屬性里的計算設置. 所以對于計算設置這種東西,建議先在工程設置里把較為普遍的先設置好,這樣新建出來的構件默認是取工程設置里的計算設置的,然后對于某些較為特殊的設置,在構件屬性的計算設置里做調整.
2010-06-06 13:43:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看