-
暮暮 2023-10-20 17:40:08 | 山東省 土建 | 612查看 2回答
為什么"柱、墻"這種豎向構件,在高度大于3.6m時也需要計算模板的超高增加費用呢
定額規則說是要計算,但是這里我一直想不明白;想純粹從理論上討論一下;
定額是按3.6m支撐編制的子目;所以"梁、板"這種水平構件,在其高度>3.6m時,因為支撐高度不足,所以肯定是應該額外計算一筆超高增加費用的;
但是"柱、墻"作為豎向構件,其與水平構件不同,即使其支撐高度超過3.6m時,由于其是豎向構件,模板本身的工程量就會因為高度的增加而增加(梁、板 模板工程量不會因為高度增加而增加),既然如此,其超過3.6m的需要增加的支撐工程量,實際上也就已經在套模板定額時一起計算了;又何來超高增加一說呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
做一米高的構件,與做10米高的構件,措施費不是成正比例的。100米時的架子用的材料也不是正比的,所以就出現超高增加費。
2023-10-20 18:09:40
-
不是模板增加,是支撐的高度隨著增加,算的是模板支撐超高
2023-10-20 22:04:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看