就好看就好 2023-10-17 17:54:07 | 甘肅省 安裝審核 | 523查看 4回答
請問電纜橋架敷設中還需要計算配管工程量嗎,圖例是采用橋架還是配管?
WDZN-YJFE(5x10)CT/SC40
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
橋架內不用計算配管
有橋架沿橋架敷設,沒橋架的地方穿管敷設
2023-10-17 17:55:18
-
電纜套定額是不分橋架和配管敷設的,計算工程量的話,走橋架的電纜不需要計算配管工程量,只有單獨走配管的電纜,這部分才需要計取配管的工程量
2023-10-17 18:00:01
-
橋架配線話是不用算配管的
首次提交 2023-10-17 19:36:52 最近修改2023-10-17 19:37:09 (修改過1次)
-
不需要了
2023-10-17 21:51:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看