淡定的秀發 2023-10-12 14:01:31 | 陜西省 安裝 | 292查看 2回答
消防電的線路問題
1、4B+DC+D+GB+K,這幾根線是從消控室過來的,是連到消防端子箱嗎,還是分別連到4個短路隔離器上
2、4個短路隔離器,每一個短路隔離器的進線是啥
3、短路隔離器是隔離所有的圖中的線的嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
只有4B連接到短路隔離器上,其他線連接到消防端子箱;
每一個短路隔離器的進線是消防而總線;
短路隔離器只隔離消防總線,其余線均不隔離。
2023-10-12 14:05:37
-
連接段消防端子箱
隔離器在箱體內
一般情況是的
2023-10-12 14:08:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看