leiying 2010-06-01 14:20:02 | 北京市 其他專業 | 345查看 7回答
平法鋼筋
地下結構工程中: 1、底板縱梁與柱相交部位,縱梁的箍筋要計算嗎?柱伸入到底板或底縱梁內部位的箍筋要計算嗎? 2、中板縱梁與柱相交部位,縱梁的箍筋要計算嗎?此部位柱的箍筋要計算嗎? 3、頂板縱梁與柱相交部位,縱梁的箍筋要計算嗎?伸入到頂板或頂底縱梁內部位的箍筋要計算嗎? 以上計算的依據是什么?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納梁柱相交,柱的箍筋通設,梁從柱邊開始布置箍筋。
2010-06-01 14:44:59
-
梁柱相交時柱的箍筋通算,梁從柱邊50CM開始布置箍筋。
2010-06-05 14:38:53
-
1、樓主所說的地下結構工程底板,我的理解是基礎底板,也就是滿堂基礎帶基礎梁,這種情況柱不算在基礎梁內部的箍筋(只算間距<=500且不少于兩道的非復合封閉箍,用于固定主筋位置),基礎梁箍筋拉通計算;2、中間層(非基礎)梁柱相交處,柱箍筋拉通計算(屬加密區),梁箍筋從柱側50mm處開始計;。 3、同2; 依據03G101-1、04G101-3
2010-06-01 19:14:00
-
1、底板縱梁與柱相交部位,縱梁的箍筋要計算嗎?柱伸入到底板或底縱梁內部位的箍筋要計算嗎? 答:此時梁與柱子相交處的梁內沒有箍筋,梁內箍筋是從柱邊以外的50mm處開始布置的;柱子伸入梁或板內時,柱子內的箍筋要布置,但是據具體情況而變化柱內箍筋的情況。 2、中板縱梁與柱相交部位,縱梁的箍筋要計算嗎?此部位柱的箍筋要計算嗎? 答:此答案同上。一個道理。 3、頂板縱梁與柱相交部位,縱梁的箍筋要計算嗎?伸入到頂板或頂底縱梁內部位的箍筋要計算嗎? 答:依然同上。 以上計算的依據是什么? 答:標準圖集03G101-1。
2010-06-01 15:02:15
-
梁柱相交,柱的箍筋加密通設,梁從柱邊50處布置箍筋。
2010-06-14 20:04:16
-
柱內梁箍筋不算的,從柱邊開始算
2010-06-12 10:18:14
-
構件與支座交接處,支座的主筋連續通過;箍筋拉通。
2010-06-08 14:28:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看