簡單靚 2023-10-04 11:25:05 | 遼寧省 安裝施工 | 698查看 2回答
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 128208 被贊: 30836
100A額定電流
3P是三相意思
2023-10-04 11:34:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
大海 鉆石專家
答題: 98089 被贊: 86457
銅母線插接箱的規格。
2023-10-04 16:42:51
如何計算電纜工程量?
請看我的圖紙如下 1.請問什么是密集型絕緣母線和密集母線槽?密集型母線及密集絕緣母線槽是否和橋架一樣里面也敷設電纜??如何計算工程量?? 2.插接箱后面的電纜是由哪為起點計算工程量? 3.最后一張圖為我畫的電纜路徑是否正確 問題補充:注意最后一張圖我畫了兩個不同的路徑 哪個正確??
密集母線與橋架的本質區別及由其引出的電纜的工程量計算區別
請問老師 1.如題 2.下面是我的系統圖及地下一層、一層配電干線圖紙 請問密集母線也是像橋架一樣引上嗎?那插接箱的高度一般為多少?插接箱引出電纜YJV-5*16 CT母線槽與橋架可以一起敷設?3.連接配電箱的母線槽與橋架不重復嗎??怎么個路徑??這地方不知道怎么下手看不懂圖紙謝謝老師了
電纜工程量得計算
請問各位老師 我的電纜系統圖如下 1.請問圖紙上配電柜回路上寫的密集絕緣母線槽是什么?由此配電柜引出的配電箱前面寫的不同型號的電纜,宜那個計算??2.請問下圖中BAL1~5AL1垂直電纜是如何計算的??具體電纜型號請看下圖,下面兩個不同顏色的粗線是我畫的哪個路線是正確的??謝謝問題補充:1.密集母線指的就是配電箱前面注釋的不同型號的電纜嗎?2.連接各層配電箱的電纜需要分別從配電柜處計算嗎(計算六根不同長度的垂直立管?起點均是配電柜??)??3.如果圖中垂直與水平處有一個導線分流器是不是垂直電纜計算一根到5AL的即可??